CGHJ
Utente
- Iscritto dal:
- 14 Agosto 2021
- Messaggi
- 34
Buongiorno. Sto cercando di capire come calcolare la sezione dei cavi in corrente alternata.
ipotizzando un carico di 9140w
una lunghezza dei cavi di 20 metri
una tensione di alimentazione a 220v
ho utilizzato la legge di ohm per arrivare all’intensità e ho fatto P/V. 9140/220 = 41.54 A
per la sezione ho fatto 0.02*intensita*lunghezza/v e mi viene un valore vicino a 3
evidentemente sbaglio qualcosa. Ho trovato tante formule su internet ma secondo me confondono tra alternata e continua.
non mi è chiaro come mai i siti che eseguino tali calcoli richiedono la caduta di tensione e come io possa arrivare a tale dato.
ipotizzando un carico di 9140w
una lunghezza dei cavi di 20 metri
una tensione di alimentazione a 220v
ho utilizzato la legge di ohm per arrivare all’intensità e ho fatto P/V. 9140/220 = 41.54 A
per la sezione ho fatto 0.02*intensita*lunghezza/v e mi viene un valore vicino a 3
evidentemente sbaglio qualcosa. Ho trovato tante formule su internet ma secondo me confondono tra alternata e continua.
non mi è chiaro come mai i siti che eseguino tali calcoli richiedono la caduta di tensione e come io possa arrivare a tale dato.